Вложений: 6
ПЛК210+ВП110: Пропадает визуализация и рвется связь с контроллером
Добрый день!
Периодически, примерно раз в 2-3 минуты разрывается связь контроллера со средой Codesys и при этом пропадает изображение на панели ВП110. Как будто бы контроллер перезагружается:
Вложение 88128
Вложение 88129
В дебагере счетчики перезагрузок по сторожевому таймеру и исключениям показывают нули:
Вложение 88130
В менеджере задач времена циклов в пределах нормы (TrendRecording отключил):
Вложение 88131
В журнале событий контроллера, который доступен из Codesys, никаких ошибок и исключений по этому поводу не остается. В системном журнале и журнале ядра, которые доступны при подключении к контроллеру через веб-интерфейс есть ошибки:
Системный журнал:
Вложение 88132
Журнал ядра:
Вложение 88133
Помогите определить какая из ошибок может вызывать остановки работы веб-сервера контроллера и обрывы связи контроллера со средой Codesys и как можно устранить данную проблему.