Добрый день! По какой причине может задымиться элемент RU1 (обуглился) на плате блока питания в начальный момент при подачи питания? Внешних факторов не обнаружено, цепи питания и нагрузки в норме, на тестовым блоке питания схема работает
Вид для печати
Добрый день! По какой причине может задымиться элемент RU1 (обуглился) на плате блока питания в начальный момент при подачи питания? Внешних факторов не обнаружено, цепи питания и нагрузки в норме, на тестовым блоке питания схема работает
Это же варистор? Очевидно, из-за превышения напряжения в сети того, на которое он рассчитан.
Благодарю за ответ. А вот допустим, если даже было превышение свыше заявленных 264В АС, то у варистора в этом случае какая роль, кроме как задымиться? Есть ли предохранитель в БП или внешний автомат должен сработать? Как задумана/реализована эта защита с варистором?
Варистор предназначен для ограничения импульсных помех, его способность поглощения энергии импульса ограничена. Если напряжение немного превысит напряжение ограничения, через него начнёт протекать небольшой ток, недостаточной для сгорания предохранителя, однако мощность может превысить мощность рассеяния варистора, и он задымит. Ведь участки вольтамперной характеристики, где варистор начинает проводить ток, не строго вертикальные, и при небольшом превышении ток растёт не мгновенно.