Здравствуйте,
Подключил к ПЛК110-30 модуль МУ110-224.16Р
связь вижу что в норме
Пытаюсь активировать выходы на модуле но реле не срабатывает
Может я не то что надо добавил в проекте registr output modul не подходит для этого ?
Вид для печати
Здравствуйте,
Подключил к ПЛК110-30 модуль МУ110-224.16Р
связь вижу что в норме
Пытаюсь активировать выходы на модуле но реле не срабатывает
Может я не то что надо добавил в проекте registr output modul не подходит для этого ?
Действительно поставил нужный регистр и всё заработало