Добрый день
Не получается считать объем из расходомера «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М. Может кто что-то подскажет.
Добрый день
Не получается считать объем из расходомера «ВЗЛЕТ ЭР» Модификация ЛАЙТ М. Может кто что-то подскажет.
Функции не те, адрес с ошибкой у дробной части.
Не считая настроек сети, проверить не могу.
Прям так правильно указан?
Вложение 87065
Вот тема такая же , читайте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post475657
На скрине Dimensy выше, показаны ошибки.
3 - это облаcть input регистров, которые читаются функцией 0х04
А, почему бы, не почитать на досуге https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
фокус-покус Modbus - если адрес с 3-ки, которую надо отбрасывать, это функция 4, и наоборот :)Цитата:
3 - это первая цифра логического шестизначного адреса регистра, которую надо отбросить.