Проблема AO на ПР103
Здравствуйте. Возникла неожиданная проблемка с аналоговым выходом на ПР103. Ведёт себя AO как то неадекватно. Подскажите в чём может быть проблема? Опишу словами. Подключаю простой PID -регулятор к выходу AO1. С помощью онлайн отладки, контролирую как повышается сигнал (0-10В). Подключил к выводам AO1 измерительный прибор и что то ка то неправильно работает. Сигнал постоянно прыгает между 11.8В и выходящим сигналом с PID -регулятора. Т.е 11.8-3, 11.8-4, 11.8-5 и т.д. Также подаю управляющий сигнал без PID -регулятора, константой. На 100- выдаёт 4,8В; на 190- выдаёт 9,1В; а на 191 - выдаёт 11.8В.
-
-
На аналоговый выход подается сигнал 0,0..1,0. Разделите выход ПИД на 100
-
Ох, благодарю. Совсем вылетело из головы.