Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
Вид для печати
Здраствуйте, на студенческой практике дали задание подсоединить датчик температуры ТСПr Pt100 к пр200, как привести это все в рабочее состояние в цифровом формате на схеме в овен лоджик?
Добрый день!
Вам следует оспорить задание: ПР 200 с Pt 100 напрямую не подружить - врать будут показания. Pt 100 нет в списке подключаемых к ПР датчиков.
Рогов Алексей Поддерживаю. Я ему в другой теме ответил: что это или проверка на уровень знаний (сказать преподу, что так делать нельзя), или на умение подключать модули ПРМ )
Предлагаю подключить через НПТ, например https://owen.ru/product/npt_1m
А в описании есть
Вложение 85863
Или через МВ110