Добрый день!
Купил прибор трм 500, подключил датчик ТСМ 50м( сопротивление 56ом при комнатной температуре)по двухпроводной схеме. Перемычки 11-12 и 13-14. Датчик С. 50 на дисплее прочерки. Что может быть?
Вид для печати
Добрый день!
Купил прибор трм 500, подключил датчик ТСМ 50м( сопротивление 56ом при комнатной температуре)по двухпроводной схеме. Перемычки 11-12 и 13-14. Датчик С. 50 на дисплее прочерки. Что может быть?
56 Ом - это измерение на клеммах выключенного прибора?
В инструкции ещё есть настроечный параметр r.Con - схема подключения ТС.
Если эти параметры правильны, на клеммах прозваниваются перемычки, сопротивление ТС от клемм 50-70 Ом (0-100 гр.С) - а на дисплее черточки - несите в ремонт, потому что к измерениям относятся только 5 параметров и правильное подключение.
Мне кажется, что больше ничего не придумать.
Добрый день.
Проверьте тип датчика в параметре S.typ, соответствует ли он "С.50"
Проверьте параметр группы SEnS -> r.Con -> Вашу схему подключения датчика(2) и Датчик только на 12 и 13 клеммы.
Если проблема останется, подключите по 4-проводной схеме, кинув перемычки с 12 на 11 и с 13 на 14, выставив в r.Con -> 4
Попробуйте сбросить до заводских и проделать всё повторно(Одновременно нажать "ПРОГ" и "ВВЕРХ", подтверждение "ПРОГ").
Если и это не помогло, то в сервисный центр.
Исходя из схемы подключений к ТРМ в РЭ и на страничке прибора - совершенно не следует отсутствие перемычек
Вложение 84975
Я бы даже сказал, что должны быть задействованы все 4 контакта (перемычками или реальными проводами к ТС).