Вложений: 1
Как сие реализовать???
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите как правильно реализовать следующее: Есть цепочка оборудования которая должна включаться последовательно с задержкой между обьектами. Потом в зависимости от ситуации она или вся или ее часть отключается и через время включается. Соответственно если отключилась вся то вся и включается а если отключилась часть то часть и включается. Сделал проект но когда начал вносить то чтоб часть отключилась уперся в стену. Из этого проекта часть схемы Вам нарисовал где не знаю как решить. SR3 не сбрасывается из за 1 на TON2. Если всю цепочку отключаеш СТОП то все ОК а когда надо часть отключить не знаю как реализовать ума не хватает :(
Вложение 83730
-
Вложений: 1
Для начала, так
Вложение 83732
-
Цитата:
Сообщение от
Dimensy
Все спасибо дошло Детектор переднего фронта надо вставить. Благодарю!!!