Добрый день! Кто подскажет имеется тэн 5,6кВт на 380в ..получится ли регулировка мощности при использовании твердотелки Вложение 83543
смущает что имеем две фазы ...а не фаза /ноль
Вид для печати
Добрый день! Кто подскажет имеется тэн 5,6кВт на 380в ..получится ли регулировка мощности при использовании твердотелки Вложение 83543
смущает что имеем две фазы ...а не фаза /ноль
Алекс71AS
Не стоит опасаться, если все правильно сделать, то все будет работать.
1. ТТР должно быть как минимум в два раза громче рабочего тока ТЭНа, в вашем случае рабочий ток ТЭНа порядка 15А, то есть ТТР нужно как минимум на 40А. Причина - производители ТТР слегка лукавят, указывают максимально допустимый ток.
2. Рабочее напряжение ТТР должно быть 380-400В. Сейчас практически все такие, но обращать внимание нужно.
3. ТТР обязательно должно стоять на радиаторе.
4. ТТР обязательно должно быть защищено плавким предохранителем с характеристикой aR (быстродействующим) на случай проблем в ТЭНе. Обычные предохранители с характеристикой gG тоже сработают, но к этому моменту ТТР уже будет повреждено (пробой в силовой части).
--
Схема обвязки силовых цепей, которая практически на всем оборудовании моего предприятия:
Вложение 83580
Спасибо всем за советы ! Да вчера проверил пока вместо тэна пару ламп ..все работает регулировка происходит...( сомнения возникли из-за того что типа симистор типа работает при переходе синусоиды через ноль ..а наличие двух фаз они смещены одна относительно другой и типа нуля нет перехода ..теоретические познания уже хромают ) Практика показала работоспособность...
Сумма двух синусоид тоже синусоида.
sin Ωt + sin (Ωt+120) = sin 6.28t + sin (6.28t+2.1)
А причём здесь сумма, если товарищ о разности беспокоится, в смысле, о напряжении(разность потенциалов)?