Делаю счетчик м/ч на ST. Необходима запись в переменные через экран. Проблема в том, что переменные участвует в цикле счетчиков. Пришлось создать дополнительные входы и панели ввода на экране.
Вид для печати
Делаю счетчик м/ч на ST. Необходима запись в переменные через экран. Проблема в том, что переменные участвует в цикле счетчиков. Пришлось создать дополнительные входы и панели ввода на экране.
Ну, как-то так
В ПРках энергонезависимые переменные записываются на флэшку только при потери питания
Забыл я про нееЦитата:
Вход SetOn, выход sOn не работают.
Вот допишите
Код:if Run then
if T-T1 >= 1000 then
Work := Work_ +1;
T1 := T;
end_if
cOn := cOn_ + bool_to_udint(RunTrig.Q);
sHour := Work / 3600;
sMin := (Work / 60) mod 60;
sSec := Work mod 60;
sOn := cOn;
else
Тоже самое, только в версии OWEN Logic2.6.345.
Жалко только, что при отключении питания ничего не сохраняется.