Не получается подключить 2 слейв-устройства на один порт. При физическом подключении происходит конфликт. Если отсоединить одно устройство, другое читается нормально:Вложение 83208Вложение 83209
Вид для печати
Не получается подключить 2 слейв-устройства на один порт. При физическом подключении происходит конфликт. Если отсоединить одно устройство, другое читается нормально:Вложение 83208Вложение 83209
Так ведь при физическом отсоединении любого из устройств, другое читается нормально. Значит с настройками ок.
С адресом 3 работает, когда физически отключаю устройство с адресом 1. Менял адрес 3 на 2. То же самое. Подключаю климатические датчики (температуры, ветра и т.п.)
Подключал второе устройство на другой порт-то же самое.
С компа через адаптер есть возможность эти устройства опросить? Одновременно подключенные.
Очистить все - пробовал. Так ведь при компиляции ошибку не выдает. Скрины на другом порту:
Вложение 83211
Вложение 83212
Вложение 83213
Вложение 83214
Вложение 83215
Так и не увидел скрина, где работает слейв с адресом 3. Всё время работает верхний, хоть вы их меняете местами. То есть оба с адресом 1 получается.
Сделайте адреса по порядку 1 потом 3, включите один 3 и покажите скрином, что нижний работает.
Возможно, не перезагружаете по питанию, после изменения адреса слейва или не отключаете от компа, после изменения адреса.