Добрый день!
Пытаюсь написать для ПЛК-110 код наработки для насосов.Использую блок ONTIME из библиотеки OSCAT. При эмуляции в значениях SECONDS и CYCLES ноли.Что-то делаю не так? Код прилагаю
Вид для печати
Добрый день!
Пытаюсь написать для ПЛК-110 код наработки для насосов.Использую блок ONTIME из библиотеки OSCAT. При эмуляции в значениях SECONDS и CYCLES ноли.Что-то делаю не так? Код прилагаю
Все работает и считает
Вложение 82882
Нужно при эмуляции установить переменную SN_1_sost в TRUE
Вопрос, зачем секунды умножать на 3600 ??
Для получения часов надо делить на 3600.
А вот еще вопрос. Это нормально что каждую секунду в Ретейн переменные будут значения переписываться? У контроллера с памятью от такого многократного перезаписывания ничего не случится?