Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как подключить эту ДТПК к ПР103? И как правильно настроить вход подключения в Owen Logic?
Вид для печати
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как подключить эту ДТПК к ПР103? И как правильно настроить вход подключения в Owen Logic?
Отвечу абстрактно: нужно найти и почитать инструкцию к ПР103.
Если в ней указано, что она поддерживает такой тип датчика - то там будет указана схема его подключения и настройки входа.
Ни одна ПР не поддерживает подключение термопар, только модуль ПРМ-3, тип термопары тоже надо проверить по руководству. https://owen.ru/product/prm/specifications
Либо использовать нормирующие преобразователи. https://owen.ru/catalog/normalizing_converters
Либо модули МВ110-2А (8А) https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
Если один такой, наверно дешевле нормирующий преобразователь поставить:
https://owen.ru/product/npt/specifications_sensor
если два - ТРМ200(сейчас 2ТРМ0) и по сети(RS485) показания считывать: https://owen.ru/product/2trm0
если более двух - можно модуль аналогового ввода(МВ110-8А) поставить: https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
Кроме того для ПР существуют модули расширения, в смысле, ПРМ-3 поддерживает термопары: https://owen.ru/product/prm/price