Добрый день.
Существует контроллер ПЛК210 с таргет визуализацией на борту. Покупается новая панель СПК210 и нужно перенести готовую визуализацию на СПК210 (не используя web визуализацию). Как это сделать более безболезненно?
Вид для печати
Добрый день.
Существует контроллер ПЛК210 с таргет визуализацией на борту. Покупается новая панель СПК210 и нужно перенести готовую визуализацию на СПК210 (не используя web визуализацию). Как это сделать более безболезненно?
ПЛК 210 остается, на нем проект крутится... Или скопировать визуализацию и по modbus переменные гонять?
Т.е. вам на экране СПК210 нужно отобразить ту же визуализацию, что сейчас в web-visu ПЛК210.
Да, тогда придется передавать значения по Modbus или другому протоколу (например, через сетевые переменные).
Возможно, в вашем варианте было бы удобнее использовать web-панель ВП110 вместо СПК210.
Но, к сожалению, сейчас ее выпуск приоставлен (планируем возобновить его в ближайшие месяцы).