МВ110-224.6У
Добрый день. Работаю с СПК-210 в СODESYS 3.5. По RS-485 подключены 3 модуля 110 серии: модуль аналогового ввода, модуль дискретного ввода-вывода и модуль аналогового вывода МВ110-224.6У. Для подключения модулей в СODESYS 3.5.использую шаблоны скачанные с сайта ОВЕН. Схема выходов МВ110-224.6У подключена согласно инструкции на модуль. В качестве нагрузки использую резистор 3,5кОм. С помощью конфигуратора Мх110 задал параметры прибору. На выход подается целочисленная переменная. Измеряю напряжение на выходе прибора. При изменении переменной как и необходимо в нужном диапазоне меняется напряжение на выходе. Но при достижении 2,5 В напряжение сбрасывается до 0/ Подскажите где я допустил ошибку в конфигурировании. Может где то случайно записал напряжение высокого уровня.
-
Я на всякий случай:
1. Значение канала выхода должно быть от 0 до 1000 (0.0% - 100.0%)
2. Я ставлю резисторы на 2 кОм. Попробуй: вдруг от него зависит.
Если нет - то выкладывай нам пожалуйста более подробную информацию.