Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
Вид для печати
Есть два вентилятора, каждый подключен через отдельный ПЧ. Один управляется ТРМ1 сигналом 4-20, на втором частоту задаем с панели. Хочется чтобы и второй вентилятор управлялся регулятором, можно к одному регулятору подключать два частотника?
Задание частоты 1-го ПЧ транслируете на аналоговый выход и подаете на вход задания 2-го ПЧ.
И COM входы у них соединить нужно будет?
А если последовательно входы обоих частотников подключить к ТРМ?
Соединил я аналоговый выход и общий контакт для аналоговых входов, все заработало, еще джампер один переставить нужно было