Вложений: 1
Буст 2. Звезда без нейтрали.
Здравствуйте! У нас на производстве имеется печь 78,3 кВт, 3-х фазная, 380 В. Соединение тэнов – звезда без нейтрали. Управление мощностью: 3 симистора ТС-160, Буст 2, ТРМ-210. Связь по токовой петле. Положение dip 4 в положении «OFF» – для схем типа 2 («звезда без нейтрали» и «замкнутый треугольник»). Фазовый метод регулирования. ТРМ-210 работает как пид-регулятор. При выходной мощности (по показаниям ТРМ-210) от 0 до 3% симисторы закрыты, начиная с 3% происходит скачок тока сразу до максимального – 118 А. При мощности выше примерно 30% и до 100% уже присутствует регулирование. Можно вообще убрать ТРМ-210 и крутить регулятор на Бусте вручную. Это ничего не меняет.
Попробовали подключить нулевую жилу к средней точке звезды. 4-й dip переключили в положение «ON». Схему Буста соответственно перебрали для звезды с нейтралью. В таком варианте система работает отлично. При повышении выходной мощности от 0 до 100% ток регулируется линейно от 0 до максимума (118 А).
Вопрос: почему схема без нейтрали работает с такими скачками тока? Можно ли что-то с этим сделать? Нейтраль прокидывать нежелательно.
Вновь вернулся к этой проблеме. Плотно пообщался со службой поддержки. Их ответы сводились к улучшению помехоустойчивости: Подключить снабберные цепи на силовых вентилях в каждой фазе. Зашунтировать управляющие переходы (Упр. – Катод) тиристоров/симисторов резисторами, Rg= 39...51 Ом, P ≥ 0.5 Вт. Линии подачи тока управления, от кл «– Ig, + Ig» БУСТ2 до выводов «Управление, Катод» каждого VS, выполнить отдельными витыми парами проводов. В непосредственной близости от кл. ДС и L БУСТ2 установить фильтры Lf подавления ЭМП в каждой фазе. Так же отправили Буст на завод изготовитель для смены прошивки. На всякий случай заменили симисторы на ТС161-160. Всё это было выполнено и результат НУЛЕВОЙ !!! Не изменилось вообще ничего. Можно конечно перейти на регулирование по числу периодов, но такой метод нам не очень понравился.
В общем: Буст 2, звезда без нейтрали, фазовый метод, схема нормально не работает. На малой мощности симисторы полностью открываются и идёт полный ток через нагрузку. От 30 до 100 % уже можно нормально плавно регулировать мощность. Проблема не решена! Всё вроде должно работать, но не работает!