Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи в настройке ПЧВ1 совместно с датчиком давления.
Требуется поддерживать уровень воды в емкости в соответствии с графиком:
Вложение 80555
Спасибо.
Вид для печати
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи в настройке ПЧВ1 совместно с датчиком давления.
Требуется поддерживать уровень воды в емкости в соответствии с графиком:
Вложение 80555
Спасибо.
При таком управлении, в смысле, путём включения-выключения насоса, вам нужен двухпозиционный(релейный) регулятор в режиме "нагреватель", в принципе любой прибор подойдёт с дискретным выходом типа ТРМ1:
https://owen.ru/product/trm1
Короче, непонятно зачем здесь нужен ПЧВ1, в смысле, для запуска двигателя насоса существуют электромагнитные пускатели или УПП на крайний случай:
https://owen.ru/product/upp1_ustroistvo_plavnogo_puska
Вы можете пояснить зачем Вы ПЧВ1 хотите использовать?
У вас насос работает на заполнение ёмкости, типа башни Рожновского?
>Вы можете пояснить зачем Вы ПЧВ1 хотите использовать?
Имеется выше перечисленное, зачем приобретать другое?
>У вас насос работает на заполнение ёмкости, типа башни Рожновского?
Прикрепил поясняющий рисунок.
Вложение 80571
Вопрос:
- возможно ли настроить ПЧВ1 под такую задачу?
Наверно у ТС аккурат крайний случай и применение электромагнитного пускателя неприемлимо из-за частых переключений.
Вместо датчика давления вкорячить реле давления тоже приведет к быстрому выходу из строя контактной группы (или разрегулировке сельсина)
Разумеется и в частотнике с ПИД-режимом, надо правильно задать время инициализации, время заполнения и время разгона-торможения. А далее, после выхода на максимальное давление, использовать переход в "спящий режим" по частоте 49 Гц, практически без задержки и выход из сна при достижении минимального давления.
Так вроде как у ПЧВ1 нет спящего режима, но кажется можно сделать подобное другими способами или ПЧВ3 брать со спящим режимом.
Если не сложно, не могли бы вы пример настроек выложить здесь?
САУ-М6, три электрода, пара реле и пускатель для насоса.
В приложении В,найдете параметры настройки ПЧВ на спящий режим
Вложение 80579
Вложение 80580
Вложение 80581
Вложение 80582