Схема следующая
Физический уровень:
485 интерфейс
ПЛК100
3 МДВВ
ИП320 удален на 20 м, в конце линии сопротивление 120ом
Логичекий уровень
ПЛК100 - мастер
скорость 57600
адреса МДВВ ч/з 16
адрес панель 70
Если запустить все это с установками по умолчанию, то получается, что ПЛК не видит ни модуля , ни панель.
Отключаем панель
Замечательно работает с модулями при Polling time 100ms
При появлении в сети ИП - все накрывается....
Ставим Polling time 300ms для всех
Начинает читать МДВВ с запозданием, ИП не видит вообще
Ставим опрос ИП 450ms - видит с переменным успехом в 50-70%
"Нормально" начинает работать, когда везде выставляешь Polling time 450-500, но это уже не нормально. Получается эдакая "Эстонская" система, которая срабатывает с запозданием в пол секунды, а то и больше. Очень заметно получается
Прошивка 2.05
Таргет 2,05