Котельная на СПК110
Добрый день коллеги! Стоит задача разработка котельной на СПК110, управление 3 котлами идет по модбасу КТР-121.220.01.10, если у кого есть примеры реализации котельных на СПК110 прошу скинуть, буду очень благодарен! Каскада у меня нет, есть 1 и 2 котел это основные которые работают в зимнее время, один основной, второй резервный. И третий котел используется в летнее время .
-
Ну если у вас стоят КТР то наверное надо начинать с них. Как ими можно управлять, и можно ли?
Вопрос зачем там СПК? Большей пушки не нашлось?
Например ИПП120 вполне бы справился.
-
СПК для сбора информации к 3х КТР, вывода информации на панель, а также управление ими через СПК. Управлять КТР по модбасу можно, есть регистры на чтение и запись
-
Ну, тогда вам нужен летний/зимний режим. В одном два котла с резервом.
Хотя можно же сделать режим N +2 по резервирование, тогда все равно какой из котлов когда будет работать в принципе. И наверное более универсально.
-
У вас есть пример на СПК110?
-
Для котлов нет. Делал для ротации кондиционеров на ПЛК63.
сейчас переносил на ПЛК EKF.
Делал давно на CFC, наверное можно адаптировать и на ST.
Смысл был примерно тот же. Выбор количества единиц в целом, указание сколько в резерве. Переключение каждые Х часов.
-
Возьмите описания каскадирования (да и алгоритмов) из КТР-121.41 - в прошлом сезоне запускал несколько - вполне хорошо работают.
Критерий добавления/уменьшения мощности - интегральный критерий, причём разный для добавления и уменьшения.
Все аварийные параметры перечислены. Также перечислены и состояния предупредительной сигнализации.
Без шуток - комплект КТР и специализированный и при поломке легко заменяемый, в отличие от СПК. Поэтому, на мой взгляд, замена КТР на СПК даже вредно. А для визуализации и удобного управления можно было бы использовать второй канал Modbus RS-485 на всех КТР - ИПП120 (штатная панель с готовыми шаблонами) или СП307.
Разница в стоимости оборудования невелика, но с лихвой компенсируется стоимостью привлечения программиста и временем задержки (без панели СП310 всё будет работать штатно, только без удобного отображения, а без СПК110 - работа затруднена):
СПК110 - 63 т.руб
КТР-121+СП310 24+41 = 65 т.руб
Если есть возможность и нет других критериев (типа диспетчеризация) - меняйте на КТР