Добрый день, есть ли пример использования исторических данных от OPC UA в MasterScada 3.X?
Вид для печати
Добрый день, есть ли пример использования исторических данных от OPC UA в MasterScada 3.X?
Посмотрите вот эту страницу
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...erveri_53.html
Подскажите по теме... пробую MS3.13 опросить по OPC UA четвертой мастеркадой...но пока без результатно...MS3 отдает архивы по по OPC UA или я на ложном пути
Да, отдает. Вы включили режим UA сервера?
Текущие значения вам видны?
Да текущие значения забираю с MS3 в MS4 без проблем по UA. В MS4 ставил глубину считывания больше 1-го дня но данные не подгружаются... c HDA опыт есть а вот через UA чтение архивов не пробовал....планируем по UA забирать архивы со нескольких MS3...попробу еще раз и более детально выложу пару скринов своих настроек. Я пока пробу на часовой версии сейчас подгрузил RT32 чтобы с сервером потренероваться...но не думаю что тут затык....кстати по серверу у меня тоже вопросы. Но задам в соответствущем по тематике топике
Вложение 79105
Вложение 79106
Вложение 79107
Вложение 79108
Вложение 79109
Вложение 79110
Правильно я понимаю что по мере подгрузки архивных данных они должны отображаться на тренде???
С этим вопросом нужно обратится в техподдержку по MS4.
В MS3 у переменных архивация включена?
Да в MS3 с архивпцией все хорошо. Долго занимался этим пока оптимизировал все по фен-шую. Счас спрошу у ТП. Главное чтобы сам принцип на уровне протокола работал...но раз в настройках есть должно....я ещё пробовал Овенклауд тоже читать по OPC UA. Такая же история архивные данные не читает...только текущие значения. Но там может сам Овен как-нибудь ограничил не разбирался ещё...там не так важно а вот по опросу MS3 надо уже тестировать планируем скаду второго уровня...