Ошибка связи ПР и панели. ПР103 Панель Weintek
Доброго времени суток!
Ситуация следующая. Периодически пропадает связь между панелью и ПР. Сообщение "Device no response".
Соединение по Modbus TCP.
Оборудование:
ПР103 -230.1610.01.1.0
Weintek MT8121XE
Потеря связи проявляется в разных окнах и на разных объектах. Пропадают элементы или очень долгое отображение.
Игрался с частотой опроса (тайм ауты и тд) в панели.
Выставил тайм аут перехода в безопасное состояние slave в Owen logic - 5 сек.
Для каждой сетевой переменной выделил два слова. Пересечение адресов не может быть.
Временный костыль. Удалил экран ошибки на панели:) Но пропажа элементов может быть критична. Не знаю как поведет себя после года в полях.
Кабель менял. Соединял напрямую ПР и панель.
В связке присутствует модуль МВ210-101. ПР отлично справляется с переключение ролей мастер и слейв.
Пробовал выключать модуль - проблема остается.
Пробовал делать тестовый проект с парой переменных - результат аналогичный.
Кто-то на опыте подскажет где еще собака зарыта?