ПЛК 210 пропало подключение к датчикам по MODBUS RTU.
Датчики в норме.
Что проверить? Куда копать?
Вид для печати
ПЛК 210 пропало подключение к датчикам по MODBUS RTU.
Датчики в норме.
Что проверить? Куда копать?
Спасибо, про частотники не подумал. Завтра их отключу, и проверю.
Они тоже на этой линии?
У нас, как я говорил, в линии модбас один частотник непонятно как закоротил всю линию модбас, хотя сам работал. Похоже сама микросхема преобразователя сдохла. Это может и на датчике произойти, по месту он будет показывать, а сеть при этом висеть из-за него. Но это случай из моей практики, возможно и у вас такое.
Вложение 78770
Да. RS-485-1 = Датчики Modbus RTU. RS-485-2 = Частотники.
На этих контактах должно быть какое-нибудь напряжение?
Отключение частотников не помогло.
А где в Codesys посмотреть?
Так у вас частотники и не на этой линии, а на второй. Вы невнимательны к вопросам. Rs485-1 и Rs485-2 это разные линии. Слева в дереве проекта смотрите какие значки у вас, должно быть все зеленое, если нет (коричневые, красные, восклицательные знаки), то значит что-то не в порядке. Но вы должны иметь на руках проект и подключиться в режиме онлайн.
Другой способ: опросить датчики сторонними утилитами через ПК, отключив от плк.
Но судя по вашим ответам вам это будет сделать проблематично...
PS Во-вторых, вы не проверили выход из строя датчика на линии датчиков. Т.е. если нет проекта, то я бы отключал по группе датчиков и смотрел что будет.
Но лучше отключить линию датчиков, взять преобразователь интерфейсов и любой утилитой анализа модбас проверил бы. Но опять же, нужны параметры настройки датчиков.
Проверял датчики (отключив от ПЛК) - находит все манометры и 2 термометра из 9.
Пробовал подключать (к ПЛК) только 1 манометр - всё равно не видит.
Проекта нет, только бинарники.
кто находит? что находит? манометр? каким образом показывающий прибор, у которого только стрелка и резьба для вворачивания в "трубу", оказался подключён по RS485 к ПЛК?Цитата:
Проверял датчики (отключив от ПЛК) - находит все манометры и 2 термометра из 9.
Вложение 78776
АДМ-100.2.1 – стрелочный манометр с токовым и цифровым (RS-485) выходамиhttps://www.kb-agava.ru/kontrolno_iz...mi_adm_100_2_1
программа ADMConfig.