Вложений: 1
ПЛК210 + МВ210-202 + Энкодер
Коллеги, доброго времени суток!
Опять у меня проблема возникла, прошу подсказки. Счётчик кабеля реализован на энкодере, который подключен к модулю МВ210-202 а модуль к ПЛК210. Вывод информации о количестве импульсов, пересчёт в метры, скорость всё норм. Но вот при отключении системы от питания счёт обнуляется и никак я не пойму как сохранить счёт и потом к нему уже прибавлять новые импульсы?
Попробовал записывать в энергонезависимую память значения импульсов и потом к нему прибавлять новые импульсы, так само по себе потом начинает все прибавляться даже когда счетчик стоит)
Помогите советом