Добрый день, при работе в codesys 3.5 с плк-200_01 возникают проблемы, а именно его перезапуск/отсоединение
Вложение 76413
Вид для печати
Добрый день, при работе в codesys 3.5 с плк-200_01 возникают проблемы, а именно его перезапуск/отсоединение
Вложение 76413
Добрый день.
Подробно опишите вашу проблему и метод ее воспроизведения.
При загрузке программы на плк и просто отслеживания её работоспособности-плк перестаёт отвечать и выдаёт ошибку по типу "связь потеряна" или "ошибка:устройство не найдено",при это на самом плк отображается красным индикатор батареи.
Нет,не отвечает на запросы
Подключение по ethernet-сети
При изменениях в проекте или просто первом запуске-плк начинает перезагружаться,бывает с периодичностью в 10-15 минут.Сегодня было,что воспроизводилась несколько раз
Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
В письме приложите ссылку на эту тему и подготовьте доступ по AnyDesk