Вложений: 3
МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР
привет
есть вот такая коллаборация
расходомер Взлёт ТЭР - внешнее питание 24В, активный выход 4-20 мА, два провода
ничего экстранеобычного
встречает его сигнал барьер КА5032Ех (КонтрАвт) со следующими характеристиками
Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный
Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный
..........
Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода 100 Ом
Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…400) Ом
Вложение 75994
и всё это завершает модуль 8АС, тоже ничего такого
Вложение 75995
с расходомера выходит 3,994 мА, меряю в разрыв между барьером - ок.
Вложение 75996
на модуле - ничего.
откидываю вход барьера, сажусь задатчиком (ОВЕН РЗУ420, режим питания "внутр источник", то есть выход активный) нагружаю барьер - всё нормально, модуль видит выход барьера.
возвращаю обратно - на модуле нет ничего.
рядом по другим каналам модуля сидят пассивные датчики с другим барьером КА5022Ех , всё работает.
Тип входного сигнала ток (4…20) мА, пассивный
Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный
что я делаю не так?
барьер не дружит по сопротивлению входа с расходомером? "ничего не понимаю" как говорится
п.с. всё не в работе, живого расхода нет, всё что можем сделать - только работать задатчиком