Добрый вечер.
Не получается запустить стандартный ПИД.
Подскажите где ошибка.Вложение 75011
Вид для печати
Добрый вечер.
Не получается запустить стандартный ПИД.
Подскажите где ошибка.Вложение 75011
Добоый день.
PV_TIME не может быть константой.
См. п. 2.3.8:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dRegs_v2.1.pdf
Цитата:
PV_TIME - это циклическое время обновления входа PV в сотых долях секунды (1 = 0.01 с). Контроллеры и модули ввода-вывода ОВЕН имеют
соответствующие каналы, которые могут быть привязаны к данному входу. При использовании другого оборудования
пользователь должен самостоятельно реализовать увеличение значения данного входа
Спасибо за ответ,
а дополнительно не нужно команды на запуск ПИД
Внес изменения, ПИД не запустился.Вложение 75017
Спасибо большое, получилось.