Подскажите скада не видет ТРМ 148 орс установил порт настроил,конфигуратор owen видит нормально.
Вид для печати
Подскажите скада не видет ТРМ 148 орс установил порт настроил,конфигуратор owen видит нормально.
Что значит Scada не видит?
Вы пытаетесь добавить ТЭГи после добавления OPC сервера и OPC сервер пустой (тегов нет)?
Да ОРС пустой
С OPC работали (добавляли ТРМ148) под той же учетной записью?
Спасибо за ответ!
Если не секрет когда будут добавлены оперативные параметры ТРМ148 в ОРС-сервер
тем временем вы можете использовать в OPC прибор ТРМ151. он похож на ТРМ148.