Изучаю CoDeSys
В руководстве, первые шаги с CoDeSys есть такая фраза “Переход после шага Init назовите Start и определите новую логическую переменную (Class VAR_GLOBAL тип Type BOOL).” А как это делается, не написано, вопрос, как ее определить? У меня при двойном клике по переходу открывается новое окно редактора для написания кода.
-
1. Посмотрите в Help-e что Такое Глобальные переменные, и где они объявляются.
2. На переходе просто поставьте мышку и набирайте условие. Без двойных щелчков.
-
У меня тоже возникла с этим проблема. Может недочет проги? Но окно где задаются эти переменные само выскакивает только после сворачивания программы в трей.
-
НЕ НАДО КЛИКАТЬ НА ПЕРЕХОД!!!
Рядом с графической перекладиной перехода просто напишите имя переменной. Если пока не получается с глобальными - поставльте простую локальную (битовую) и опишите её в программе PLC_PRG.