Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
Вид для печати
Здравствуйте,товарищи! Подскажите или ткните носом, можно ли подключить на аналоговый вход ПР200 термодатчик Pt100?
Чтобы было по-человечьи, в смысле, с заявленной погрешностью(точностью), нужен нормирующий преобразователь(если датчик один):
Вложение 70393
https://owen.ru/product/npt
Или ПРМ-3(если четыре датчика):
Вложение 70394
https://owen.ru/product/prm/specifications
А какая конкретно модель реле? По документации вижу, что пассивные датчики типа pt100 не поддерживаются. На сайте ткнул в первую попавшуюся модификацию - pt100 заявлен. Ткнул в другую модель - поддерживается pt1000, а pt100 нет. Странно
Модель ПР200.3.1.0
Ну Вы даёте, в смысле, даже модификацию ПР200 привести не можете:
Вложение 70396
https://owen.ru/product/pr200/modifications
Пардоньте,ПР200-220.3.1.0
Или как вариант блок аналогового ввода по RS485
На ПР 102 высокоомный вход, с pt100 занижал значение на 10 градусов. Сделали юстировку входов, погрешность 0,5-1 градус, вроде приемлемо.