Добрый день.
Помогите подключит две ПР200 к weintek MT8072IP, в интернете нечего не нашел.
Вид для печати
Добрый день.
Помогите подключит две ПР200 к weintek MT8072IP, в интернете нечего не нашел.
Не могу привязать вторую пр200 к панели
Вложение 68258
Делаете одно подключение.
А к регистрам ПР обращаетесь как Адрес#Регистр
Можно поподробнее?
1-Пр200 адрес 2
2-Пр200 адрес 4
И еще вопрос прки могут передавать сетевые настроики друг другу или надо все писать через панель?
Могу дать инструкцию по EasyBuilder на русском языке. Правда она старенькая, но для первого знакомства пойдет
Блогадарю,давайте