Здравствуйте!
Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?
Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
Вид для печати
Здравствуйте!
Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?
Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
Резисторы можно спокойно заказать https://owen.ru/product/rezistor_c2_29b
и точность у них 0.1 %, а у ваших 51 Ом 1 %
Если погрешность вас не сильно волнует, можно откорректировать сигнал, но нужны достаточно точные приборы измерений.
Думаю, возможно. У меня на некоторых ТРМ138 стоят шунты по 102 Ом (вместо 100), и с помощью in.SH и in.SL характеристика выравнена.
Модули МВ110 имеют такие же коэффициенты. Пробуйте.
Кстати, если что, можно расчетным путем получить скорректированные значения Ain.L и Ain.H.