Всем привет. Подскажите нужен ли ограничивающий резистор для подключения датчика давления ПД100И-ДА (1x1 исполнение) к модулю ввода аналоговых сигналов МВ210-101?
Измерение показаний будет происходить непрерывно.
Вложение 87983
Вложение 87984
Вложение 87986
Вложение 87987
Из руководства на ПД100И: при питании 24В, согласно формуле Rнагрузки максимальное получается примерно 739 Ом
В руководстве на МВ210 указано, что сопротивление встроенного токоизмерительного резистора составляет 51 Ом.
Отсюда делаю вывод, что сопротивление ограничивающего резистора должно быть не более 688 Ом.
Всё верно рассчитано? Или можно без резистора (без последствий)?