Вложений: 3
Ошибка «ModbusGenericSerialSlave не запущено» модуль МУ110-224-8И
Codesys V3.5 (СПК110) не видит МУ110-8И. А именно, ошибка «ModbusGenericSerialSlave не запущено» (screenshot 1,2). При этом Owen Configurator видит МУ110-8И. Проверил совпадение следующих настроек MУ110-8И и COdesys v3.5: адрес слейва 17, скорость 9600, длина слова данных 8, чётность отсутствует, количество стоп-бит 1, длина адреса 8 (screenshot 3).
Установил связь с помощью следующего: подключился к МУ110-224-8И и поменял значение протокол обмена с «Овен» на «Modbus-RTU». Может быть вам это пригодится.
Вложение 62742Вложение 62743Вложение 62744