Добрый день.
ПЛК210 через Ethernet подключен к ПК, есть связь и CODESYS загружает проект и все ок.
При подключении ВП110 в этот LAN мост, и настройки подключения связь между ПК и ПЛК разрывается.
Что делать, как быть?
Вид для печати
Добрый день.
ПЛК210 через Ethernet подключен к ПК, есть связь и CODESYS загружает проект и все ок.
При подключении ВП110 в этот LAN мост, и настройки подключения связь между ПК и ПЛК разрывается.
Что делать, как быть?
Настраивал подключение как в обучающем видео, только с соответствующими адресами
У вас у ПЛК и ВП IP-адрес один и тот же - так делать нельзя.
Задайте у ВП, например, 192.168.0.11 - тогда проблем не будет.
Да, действительно, огромное спасибо