Здравствуйте.
На ПР200.24.3 несколько раз в сутки на DI-1 поступают импульсы длительностью 50-100 мс, с паузой между импульсами 50-300 мс.
Нужно их посчитать и по нажатию DI-2 сбросить.
Благодарю за подмогу.
Вид для печати
Здравствуйте.
На ПР200.24.3 несколько раз в сутки на DI-1 поступают импульсы длительностью 50-100 мс, с паузой между импульсами 50-300 мс.
Нужно их посчитать и по нажатию DI-2 сбросить.
Благодарю за подмогу.
Вообще-то скважность импульса безразмерная величина, отношение периода следования к длительности имп.
И зачем новая тема? Понимаю что лаба или диплом горит. но спроси в нужном месте. хоть поиском научишься пользоваться.
Разобрался. Тема закрыта.