ТРМ500 используется как контрольный прибор с термопарой ТППР(В) и выдаёт нам вот такие показания:Вложение 59430
Как это можно исправить? Может есть прошивка обновлённая?
Вид для печати
ТРМ500 используется как контрольный прибор с термопарой ТППР(В) и выдаёт нам вот такие показания:Вложение 59430
Как это можно исправить? Может есть прошивка обновлённая?
мягко говоря - да, проверяли. Это первое, что было сделано. А скажите мне, как такое может сделать датчик? Кроме того, с термопарой типа К прибор отработал нормально
(в соответствующем диапазоне температур).
Вопрос о здравомыслии ТРМ500 остаётся в силе.
В таком случае направляйте прибор на диагностику в сервисный центр. Правила отправки:
https://owen.ru/pravila_otpravki_msc
А каким образом с ТРМ500 снимаются показания и строится график?
Там же вайфай есть, в одной из трёх модификаций и к облаку можно подключить!
Вложение 59462
https://owen.ru/product/trm500/modifications
Навыки экстрасенса - это хорошо, просто не у всех трм500 есть вай-вай :)
Может с настройками регистров что то не так?
да, график взят из облака. на других типах термопар графики адекватные.