могу ли я напрямую к выходу ТРМ202 1 подсоединить ТЭН 2 кВт.
если нет, то как лучше сделать?
буду благодарен за ответы!
Вид для печати
могу ли я напрямую к выходу ТРМ202 1 подсоединить ТЭН 2 кВт.
если нет, то как лучше сделать?
буду благодарен за ответы!
купил я трм202.
установоил, все вроде правильно смонтировал(в соответствии с инструкцией).
при комнатной температуре 22-24 он показывает температуру 95-102.
датчик использую термопару хромлеькопелевую. когда я зажимаю датчик в руках, температуру показывает 92. датчик и ТРМ202 абсолютно новые!
в чем может быть причина?
Попробуйте нагреть датчик больше чем тепло руки (зажигалкой). Если температура ползет вниз, значит необходимо пеменять полярность подключения термопары. Если вверх, то некорректно задан код типа датчика при программировании.
полярность термопары задана верно (перепроверял), код устройства Е_ _L/ вроде тоже правильно.
Чтобы исключить неисправность прибора. Поставьте вместо термопары простуюе перемычку. Если прибор исправен, он покажет комнатную температуру.
сегодня попробую. спасибо. я вот подозреваю что может быть термопара неправильно маркирована за заводе. не подскажете + и - как соотносвятся с цветом проволоки термопары. одна из них темнее, другая светлее.
и спасибо за оперативные советы!
Проверяется подключение термопары не сложно просто подключи термопару к прибору на столе. Затем нагрей термопару (место спая), если показания плывут в нужную сторону, значит подключил термопару правильно.
З. Ы. «Удлинять» концы термопар можно только специальными «компенсационными проводами», иначе будет безбожно врать :-)
Какое будет напряжение (мВ), если померить напряжение на концах термопары в отключенном и в подключенном состоянии к прибору?
всем спасибо проблема решена:
1. неправильно подсоединил термопару (полярность). хотя сделал все по инструкции! т.е. либо на приборе есть ошибка в схеме подключения, либо термопара неправильно маркирована!
2. исходя из схемы в инструкции к прибору контакты 9 и10 соединил. этого делать не надо было.
!!!всем данке щон!!!