Добрый день.
Неправильно сконфигурировал ПЛК по сетевым настройкам. Теперь не могу подключиться.
Пытался сбросить через перепрошивку с reset_plc. Не помогает. Не подключается ни через Ethernet, ни через USB.
Что делать не знаю. Помогите пожалуйста.
Вид для печати
Добрый день.
Неправильно сконфигурировал ПЛК по сетевым настройкам. Теперь не могу подключиться.
Пытался сбросить через перепрошивку с reset_plc. Не помогает. Не подключается ни через Ethernet, ни через USB.
Что делать не знаю. Помогите пожалуйста.
Мистер! Конкретно!
Что делал, по пунктам, как загрузил, как пытался сбросить, все по очереди и по пунктам...
50/50 если описать проблему, то станет понятно где накосячил и что делать.
Уточняю. Не могу подключиться к WEB конфигуратору.
Программа загружается, пинг идет.
Хотел изменить доступ к Web визуализации по другому порту.
Но изменил только в настройках доступа к Web конфигуратору.
Затем сохранил и применил, вместо изменения портов к визуализации (рука пролетела).
Вот и все.
Спасибо.
Вопрос по-другому.
Как сбросить сетевые настройки без Web конфигуратора?
Спасибо.
1. Перепрошивкой с USB-накопителя с файлом reset_plc (как вы верно это заметили выше).
Если у вас не получилось это сделать - опишите подробно, как вы проводили процедуру.
Здесь есть учебное видео на эту тему: https://youtu.be/dJf4FMQoi0o?t=159
2. Через консоль. Потребуется подключить ПЛК к ПК с помощью кабеля КС14 и обеспечить удаленный доступ к ПК.
https://owen.ru/product/kabeli
Спасибо.
Я до Вашего сообщения уже проделал пункт 1.
Но вчера я не учел, что reset_plc работает только при сильном различии прошивок.
У меня до этого уже была установлена и в наличии только "свежая".
Сегодня "откатил" на "старую" и reset_plc отработал.
Контроллер сброшен в заводские настройки.
До пункта 2 дело не дошло.
Но все равно спасибо!
Тему закрываю.