Здравствуйте, попробовал подключить по modbus МВА8 и МВУ8.Пишет шина не подключена, подскажите что делать ?
Вид для печати
Здравствуйте, попробовал подключить по modbus МВА8 и МВУ8.Пишет шина не подключена, подскажите что делать ?
Добрый день.
1. Подключиться к модулям конфигураторами и выложить скриншоты их настроек.Цитата:
подскажите что делать ?
2. Указать корректный адрес регистра для модуля МВУ8 (регистра 0x0033 у этого модуля нет).
СкриншотВложение 55298Вложение 55299
есть ли какие-то библиотеки на мва8 и мву8?
У вас в модулях выбран протокол ОВЕН (параметр Prot) и адреса одинаковые (16).
Выберите Modbus RTU, назначьте адреса в соответствии с проектом CODESYS и перезагрузите модули по питанию.
Сделали подключение через изернет, указали ip, как настроить дальше не можем понять, выдает ошибку
соединение с кем?
какую ошибку?
кто выдаёт?
мы тоже не можем понять.
я бы советовал вам записаться на курсы
https://owen.ru/spk_bazovij_kurs