Данные обновляются с задержкой, грешу на долгий цикл опроса...как исправить?
Вид для печати
Данные обновляются с задержкой, грешу на долгий цикл опроса...как исправить?
Опишите ситуацию более подробно.
Кто является слэйвом?
Что вы называете "задержкой"?
Зачем в проекте для компонента Ethernet в контекстном меню установлена галочка "Эмуляция"?
СПК110+Siemens1200
слэйв siemens.
Под задержкой подразумеваю долгое обновление данных,при нажатии кнопки "квитировать аварию" через секунд 10-15 происходит реакция на нажатие...
Сколько в этот момент тревог у вас отображается в таблице?
6-8 может быть..
Обмен по Modbus TCP в этот момент происходит? Или слэйв выключен?
обмен происходит
Хорошо, я в понедельник попробую это воспроизвести на своем контроллере.
Спасибо...
У меня с вашим проектом проблема не воспроизводится:
https://dropmefiles.com/REbE3
Но я тестировал на актуальной версии прошивки СПК (1.2.0803.1220).
Рекомендую вам обновить прошивку и проект (см. это видео: https://youtu.be/vHtfk3lmtdc)