Всем привет. Может кто знает? Описаний нигде не нашёл. пр 102 работает в связке с ип320. Все переменные читаются, записываются. А вот с экраном тревог на панели не понятно. Создал сетевые переменные для отображения на панели, а как вносить их в конфигураторе непонятно. Помогите!!!
-
Тревоги в панели лучше располагать в самом младшем регистре(ах). И там когда бит в 1, то высвечивается соответствующая тревога.
-
Так вот и непонятно. Заношу адрес переменной (булевой) в таблицу тревог, а следующей переменной адрес присваивается автоматически +1. ???
-
fffredi да, так и есть, это по сути биты, и где-то указывается регистр (или рассчитывается не помню уже). С нулевого регистра оптимальнее всего использовать для панели как регистр аварий.
-
Если правильно помню, то в ип320 прописывается адрес первого бита аварии( в меню настройки аварий в самом верху окна), а далее все аварии должны идти подряд. Сложности в этом нет. Собираем на пр102 биты в последовательные сетевые регистры.
-
кстати да, забыл что речь о ПР102, тогда для аварий можно использовать любой регистр, просто при работе с ПЛК удобнее указать 0-ой и его использовать в ПЛК для аварий.