Добрый день. Как подключить трёхпроводный датчик (плюс, минус и сигнал) к аналоговому входу пр200?
Вид для печати
Добрый день. Как подключить трёхпроводный датчик (плюс, минус и сигнал) к аналоговому входу пр200?
И что у Вас за датчик, датчик температуры, термосопротивление, третий провод служит для компенсации сопротипления проводов?
Для других вроде как и двух проводов достаточно для подключения к ПР! Аналоговый вход ПР200 может измерять ток, напряжение и сопротивление, Вы что измеряете, точнее планируете измерять!
датчик давления, работает по принципу изменения сопротивления
Почему же возможно датчик с токовым выходом, просто питания двухпроводного подключения не хватает для питания датчика - одной из причин является наличие светодиодной индикации на самом приборе, возможно сам сенсор потребляет достаточно много (газоанализатор какой-нибудь).
По подключению минус датчика объединяется с БП и общим прибора, аналоговый токовый выход датчика на вход ПР, плюс БП на плюс датчика.
Точную модель датчика в студию.Цитата:
трёхпроводный датчик (плюс, минус и сигнал)
дтс035 должен подключаться по трехпроводной схеме. Как его подключить и настроить ПР200?
У ПР200 только по 2 клеммы, поэтому ТСП подключаются так Вложение 82967
https://owen.ru/product/pr200/connection
В самом ПР200 надо переставить перемычки на измерение сопротивления, и макросы для нужного датчика, например макрос Pt1000.
Кстати рекомендуется применять Pt1000, всякие М50 и Pt100 будут давать погрешность до +/- 15 градусов.