Добрый день!
Требуется одновременно опросить состояния трех вхлдов 18,27, и 33
при помощи ПР-200. Связь с прибором установленна опрашиваю регистр ПЧВ 16599,
вопрос как преобразовать в ПР-200 двоичные данные в целочисленные.
Вид для печати
Добрый день!
Требуется одновременно опросить состояния трех вхлдов 18,27, и 33
при помощи ПР-200. Связь с прибором установленна опрашиваю регистр ПЧВ 16599,
вопрос как преобразовать в ПР-200 двоичные данные в целочисленные.
Наложить маску на нужные биты регистра в программе ОЛ для каждого из интересующих входов.
Тут больше вопрос в тему про Овен Лоджик и программирования в нем.
А можно пример
Биты 0-3 соответствуют состояниям входов 18, 19, 27, 33 - так понятно?
Как-то примерно так:
Вложение 49391
Вложение 49393
Сергей большое спасибо!