Как в приборе реализована функция коррекции уставки температуры воды? Непонятен смысл параметров "Влияние Тобр" и "Вр. Интег" в Настройках графика обратной воды.
Вид для печати
Вопрос представителям ОВЕН
Как в приборе реализована функция коррекции уставки температуры воды? Непонятен смысл параметров "Влияние Тобр" и "Вр. Интег" в Настройках графика обратной воды.
Доброго времени суток, Алексей.
Работает это так. "Влияние Тобр" работает так же как и в ТРМ1033. То есть при превышении Тобр, начинается на пропорциональную величину снижаться уставка Тотоп.
Вложение 47722
А "Вр. Интег" - это составляющая, которая производит накопление ошибки регулирования (Тобр.уст-Тобр) и постепенно увеличивает коррекцию Тотоп.
Чем "Вр.Интег" больше, тем медленнее будет увеличиваться коррекция Тотоп. И наоборот. Иными словами, это что то вроде ПИ-регулятора коррекции.
Если выбрать схема контура "отопление + отопление", то на обратку которого контура (1 или 2) ставится датчик температуры обратной воды?
Куда ни ставь Тобр, то прибор перейдет на поддержание Тобр на обоих контурах? Просто в руководстве не нашел ответа.
Получается полноценно реализовать можно только "отопление + гвс"?
Отбалансируйте систему отопления и забудьте про превышение обратки.
К каким кранам?
А так да, боритесь с завышением обратки - будете получать жалобы на холодные радиаторы. Но пофигу на них, за это не штрафуют, а жаль.
К кранам в системе, без разницы что это - термоголовка или обычный кран шаровый, изменение регулировок всегда приводит к разбалансировке системы.
За завышение обратки штрафуют уже сейчас, получить холодные батареи можно вполне при ограничении обратки, но это уже тот случай, когда параметры системы поменяли.
Сам такое вижу на своем доме, новостройка, монолит со стенами из пенобетона, дом очень теплый. С самого начала куча мудаков начала сносить перегородки между балконом и жилыми комнатами, предупреждал УК что это приведет к беде, смеялись.
как итог - дом начал замерзать, т.к. система не рассчитана на отопление балконов (это Сургут), еще и выловили установку насосов.
Обратка идет на пределе температурного графика, на 2 градуса ниже его, стадо требует поднять Т обратки, так как замерзают.
Так кого в этом случае штрафовать?
Так и предложите стаду, снесшему стены, оплачивать штрафы. Рассматривайте это, как повышение тарифа.