Необходимо реализовать на ПЛК работу насоса. Должен включиться насос и если через какое-то время нет сигнала от реле прохода, то насос должен отключиться. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать.
Вид для печати
Необходимо реализовать на ПЛК работу насоса. Должен включиться насос и если через какое-то время нет сигнала от реле прохода, то насос должен отключиться. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать.
функциональный блок TOF подойдет
TOF отключает через установленное время после перехода из TRUE в FALSE. У меня изначально будет FALSE. И после включения насоса при наличие воды должно появиться TRUE. На этот сигнал и будет ориентироваться насос. Т.е. если от реле прохода снова поступит FALSE, то насос должен отключиться.
sslaventiy_85
Например так:Цитата:
как можно реализовать.
Вложение 45069
Спасибо всем. Буду пробовать