Подскажите пожалуйста контроллер плк 110 с питанием 24 вольта, на выходе DO сколько вольт выдавать будет, если контроллер с релейными выходами
Вид для печати
Подскажите пожалуйста контроллер плк 110 с питанием 24 вольта, на выходе DO сколько вольт выдавать будет, если контроллер с релейными выходами
Мне нужно на DO 220 вольт, т.е мне нужно на клемму COM подключить или фазу или ноль, без разницы?
Добрый день!
Абсолютно верно
Да. Только между каждым выходом DO и нагрузкой желательно ставить предохранитель. Иначе в случае возникновения неисправности в нагрузке есть риск повреждения реле в ПЛК. А это демонтаж ПЛК с установки и ремонт.