был такой случай..
Был такой случай...
Представьте себе ультразвуковой расходомер Ufm производства г. чебоксары, где электронный блок еще в том, железном корпусе с резиновой прокладкой. коаксиальный кабель к датчикам подключен через дурацкий разъем как от антенны у телика, только малость погерметичнее. корпуса датчиков пэп не цельноточеные, а вальцованые по рабочей поверхности.
По прошествии некоторого времени, мы с удивлением заметили, что в электронном блоке стоит вода. уровень дошел почти до середины стекла. прохудился датчик пэп. вода преспокойно прошла по зазорам между экраном и внешней оболочкой коакс. кабеля. Удивительно, что на протяжении всех 25 метров кабеля подтеканий воды не наблюдалось.
датчики заменили. расходомер работает и поныне.
-
В богатом доме бассейн с RGB подсветкой. От фонарей многожильный экранированный кабель, примерно метров 5, к RGB контроллерам. И вот в этих контроллерах появляется вода. Мы задираем головы вверх и ищем воду на потолке. И только потом понимаем, что вода заполнила фонари и по кабелю добралась до контроллеров.