ПЛК110 получает значение переменной float c ПР200, однако переменная на ПЛК отображается в виде (е* в степени). На ПР200 пробовал менять порядок во всех комбинациях, ничего не помогает. Прошу помощи у знающих, как привести данные в нормальный вид?
Вид для печати
ПЛК110 получает значение переменной float c ПР200, однако переменная на ПЛК отображается в виде (е* в степени). На ПР200 пробовал менять порядок во всех комбинациях, ничего не помогает. Прошу помощи у знающих, как привести данные в нормальный вид?
ну так поменяйте порядок байт в плк
А e в степени чем не устраивает ?
Спасибо, разобрался.