Здрасте у меня проблема Имею- панель BrainChild+10 ПЛK150,
все работает по RS485 - MODBUS GENERIC,
но при отключении любого ПЛК панель зависает.
Как можно это исправить?
Вид для печати
Здрасте у меня проблема Имею- панель BrainChild+10 ПЛK150,
все работает по RS485 - MODBUS GENERIC,
но при отключении любого ПЛК панель зависает.
Как можно это исправить?
Что значит зависает? Не реагирует на нажатие кнопок? не отображает регистры с других ПЛК? И как часто в процессе работы будут отключаться контроллеры? Как вы отключаете контроллеры - только питание или выдёргиваете провода из клемм RS-485?
1 То и значит просто не реагирует не меняет покаэания на экране
теперь представь один из десяти ПЛК здох в результате весь процес накрылся а они эти плк ЗДЫХАЮТ